Нижегородский завод имени Фрунзе

СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Решение проблем с программным обеспечением

СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение mk_yar » 29 апр 2015, 18:08

Добрый день!
Подключаюсь к счетчику СЭТ-4ТМ.02М через wireless terminal irz atm2-485.
В терминале установлена сим-карта со статическим ip-адресом, терминал находится в режиме сервер (ожидает входящее подключение).
В конфигураторе от 25.04.2015 выбираю порт ТСР - клиент - ip-адрес терминала - подключиться. Соединение устанавливается успешно.
Протокол (CRC, 20000,50,2)
Далее нажимаю "Тест связи" - успешно.
"Монитор" в цикле успешно считывает все параметры.
Пробую считать массивы энергии - ошибка длины ответа при чтении коэффициентов трансформации.

Просьба указать на неверные действия, построение аскуэ на базе счетчиков СЭТ ранее не проводил.
mk_yar
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:34

Re: СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение tpnzif » 30 апр 2015, 09:39

Попробуйте установить и использовать актуальное ПО Конфигуратор СЭТ-4ТМ: http://www.nzif.ru/uploads/sel/obnovlen ... 4-2015.rar
Попробуйте установить галочку в поле флага "Автоопределение типа протокола".
Начинайте с проверки счётчика с помощью опции ПО: "Автоопределение типа счётчика".
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3362
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение mk_yar » 30 апр 2015, 11:10

Добрый день!
При "Автоопределении типа счетчика" часто появляется ошибка контрольной суммы, часть данных считывается.
http://pixs.ru/showimage/SnimokJPG_9322908_17160280.jpg
mk_yar
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:34

Re: СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение tpnzif » 30 апр 2015, 11:16

Увеличьте время задержки ответа счётчика в параметрах соединения ПО до 16000 мс. Системный тайм-аут до 30 мс.
Используйте в модеме и в счётчике формат слова данных 8-N-1.
Лучше всего использовать для опроса наших счётчиков в их протоколе коммуникатор GSM С-1.02:
http://www.nzif.ru/modules/myReviews/de ... hp?lid=235
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3362
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение mk_yar » 30 апр 2015, 16:17

Еще вопрос.
Как включить счетчик сэт-4тм.02.2 (3х57,7/100) для тестирования в лабораторных условиях?
mk_yar
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:34

Re: СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение tpnzif » 01 май 2015, 15:07

Подключите сеть ~220В на параллельный вход счётчика, например 8, а нейтраль подключите к выводу 10 счётчика.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3362
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение mk_yar » 05 май 2015, 16:29

Добрый день!
Я правильно понял, что счетчик, рассчитанный на включение в сеть 57,7 В, можно включить в сеть 220 В, подав напряжение на клемму 2 (или 5, или 8).
mk_yar
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:34

Re: СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение tpnzif » 05 май 2015, 16:50

Да, одну из фаз вашего счётчика (счетчика, рассчитанного на включение в сеть 57,7 В) можно подключать к фазному напряжению 220 В.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3362
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение lev_alex » 30 дек 2015, 10:45

Не можем прочитать СЭТ-4ТМ.02.2 через TCP/IP используя МУР-1001.9 EU10PWR (Арго г.Иваново) подскажите какие тонкости надо учесть при работе с вашими счетчиками через "чужое" оборудование
lev_alex
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 10:05

Re: СЭТ-4ТМ.02М по TCP

Сообщение tpnzif » 30 дек 2015, 10:59

Если опрашиваете счётчик с помощью ПО Конфигуратор СЭТ-4ТМ, то при использовании "медленного" канала связи следует увеличить в параметрах соединения ПО время ожидания ответа счётчика до не мене чем 10000 мс.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3362
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

След.

Вернуться в Программное обеспечение

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron