Нижегородский завод имени Фрунзе

СЭБ-2А.07.212 открытие на запись

Решение проблем с программным обеспечением

СЭБ-2А.07.212 открытие на запись

Сообщение Sergey_Vic » 25 фев 2013, 11:23

Столкнулся с такой проблемой. Переносили с одной точки на другую счетчик СЭБ-2А.07.212 и для этого потребовалось сбросить счетчик киловатт-часов на ноль. Подключился по RS-485 протоколу, через программу schetchik.exe не дает открыть доступ на запись. Почитав форум воспользовался программой Schetchik_ART, что тоже не принесло результатов, доступ не открывался. Пароль заводской. Как можно решить эту проблему?
Sergey_Vic
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 11:13

Re: СЭБ-2А.07.212 открытие на запись

Сообщение tpnzif » 25 фев 2013, 11:31

Сброс показаний счётчика в ноль разрешён только у трёхфазных счётчиков модельного ряда СЭБ-2А.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3362
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЭБ-2А.07.212 открытие на запись

Сообщение Sergey_Vic » 25 фев 2013, 21:07

Спасибо за информацию!
Sergey_Vic
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 11:13

Re: СЭБ-2А.07.212 открытие на запись

Сообщение tpnzif » 26 фев 2013, 08:14

Пожалуйста.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3362
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЭБ-2А.07.212 открытие на запись

Сообщение Energo-7 » 18 мар 2016, 00:44

Добрый день. Почти аналогичный вопрос. Работая в энергокомпании непосредственно связан с программированием параметров эл.счетчиков, в том числе и производства НПО им.Фрунзе. К сожалению практически отсутствует опыт работы с счетчиками вашего производства. Стали поступать в работу однофазные счетчики типов СЭБ-2А.07 и СЭБ-2А.08 с задачей перехода из трехзонного учета на двухзонный учет. При этом в регистрах 3й тарифной зоны остаются показания накопленной энергии. Убрав индикацию третей зоны, в общую сумму по всем тарифам прибавляются эти "лишние" киловатты, в результате получается что: "Суммарная энергия ? энергия 1го тарифа + энергия 2го тарифа". В связи с этим возникает желание обнулить показания накопленной энергии если не всех тарифов, то по крайней мере не рабочей третей зоны или сделать так чтобы эта энергия не прибавлялась в общую сумму.
Счетчики получены с заводскими паролями. Делаем попытку обнулить энергетические показания для последующей установки счетчика на объект. Пользуемся программой Schetchik_ART . После проверки и установки необходимых параметров заходим в "Запись данных в счетчики" - "Инициализация счетчика" - "Сброс в ноль энергетических показаний" - "Записать", выходит окно "Статус записи данных в счетчик", в нем табличка: 001--сброс_энергии_в_ноль -- Групповая, ниже в этом же окне написано - "Данные записаны". Смотрим на счетчик - энергетические показания не обнулились.
Как обнулить ? Если требуется официальный запрос в НПО им.Фрунзе, на получение технологии обнуления накопленной энергии НПО им.Фрунзе, то подобный запрос можем сделать.
Energo-7
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 00:05

Re: СЭБ-2А.07.212 открытие на запись

Сообщение tpnzif » 18 мар 2016, 08:43

В счётчиках СЭБ-2А.07.212 опция сброса энергетических показаний отключена и через его интерфейс связи не доступна.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3362
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЭБ-2А.07.212 открытие на запись

Сообщение Азат » 11 окт 2019, 17:08

подскажите можно ли настроить на счетчике СЭБ-2А.07Д.212 время? через программу счетчик schetchick_ART. exe не получается открыть доступ на запись. если нет можно ли настроить время через WTune?
Азат
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 16:49


Вернуться в Программное обеспечение

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2