Фазировка СЭТ-4ТМ.03М

Сообщение ingvar36rus » 04 фев 2019, 20:49

На множестве ТП установлены сч-ки СЭТ-4ТМ.03М, они подключены через 2 ТТ и 3 ТН. Очень часто встречается ситуация,что на клемы сч-ка подведены не одноименные фазы, а именно:
Перемычка установлена на клемах 3-6-9;
К клемам (1-2-3) фазы А подведена фаза B (Ub, и1b);
К клемам (4-5-6) фазы В подведена фаза C (Uc, И1с);
К клемам (7-8-9) фазы C подведена фаза А (Ua, И1а).
Получается, что порядок чередования фаз не нарушен, т.к. на сч-ке подключено в следующем порядке: B-C-A, т.е. прямое чередование. Сч-к ошибку не выдает. Схему подключения определили при помощи ПАРМА ВАФ-А.

Прикладываю своё "ИЗО", может, так будет кому нагляднее. За ранее извиняюсь за это(
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2 ... c-full.jpg

Вопрос следующий: создает ли такая схема недоучет электроэнергии?
ingvar36rus
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 19:48

Re: Фазировка СЭТ-4ТМ.03М

Сообщение Maxim » 06 фев 2019, 10:19

Какая-то странная схема... В Мосэнерго принято: А-С-В, почему не знаю. Прямое чередование фаз: А-В-С, обратное: С-В-А, это классика. Недоучета не будет, счетчик измеряет/считает пофазно, затем суммирует, главное чтобы фазы цепей тока и напряжения были одноименными. Но у меня вопрос, к чему (по чьему указанию) такая экзотика?
Maxim
 
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 08:40

Re: Фазировка СЭТ-4ТМ.03М

Сообщение Maxim » 06 фев 2019, 10:34

Забыл добавить, перемычку 3-6-9 необходимо заземлить, но это я к рисунку (схеме).
Maxim
 
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 08:40

Re: Фазировка СЭТ-4ТМ.03М

Сообщение ingvar36rus » 06 фев 2019, 21:59

У нас более 100 ТП/РП с высоковольтным учетом и перемычки не заземлены, заземлена фаза В, как указано в схемах от производителя.
Учет ставила подрядная организация, после этого, возможно, были реконструкции ТП/РП, не исключено, что схема изменялась. Столкнулись с данной схемой, когда массово повезли сч-ки на поверку и после возврата на место, проверки схемы при помощи ПАРМА ВАФ-А, обнаружили такие вот эксцессы...Теперь думаем переделывать схемы, либо оставить как есть.
ingvar36rus
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 19:48