Нижегородский завод имени Фрунзе

Некорректная работа СЭТ 4ТМ.03М

Однотарифные, многотарифные, многофункциональные

Некорректная работа СЭТ 4ТМ.03М

Сообщение ivan20085150 » 27 мар 2019, 05:50

Здравствуйте! Суть проблемы в следующем. установлен счетчик в карьерное ЯКНО 6 кВ. через 3хТН и 2хТТ. При первоначальном подключении все было отлично, данные о потреблении были корректные. При переподключении линии и перецепке ЯКНО (возможно изменение фазировки подключения относительно первоначального) учет прекращается, т.е. не совсем прекращается, а данные ничтожно малы и не корректны по всем видам энергии. Может фазировка линии 6кВ. влиять на работу счетчика? И если это так, какие могут быть действия для быстрой корректировки данной проблемы (не перецепляя линию 6 кВ.) Спасибо!
ivan20085150
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 05:40

Re: Некорректная работа СЭТ 4ТМ.03М

Сообщение Maxim » 27 мар 2019, 11:36

Конфигуратором векторную диаграмму снимали? Нагрузка в каком квадранте? Фазы не мигают? Нагрузка практически до 0 может упасть если перепутаны вход-выход токовых цепей любой из фаз (А, С). Оптимальный вариант посмотреть векторку.
Maxim
 
Сообщений: 41
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 08:40


Вернуться в Трехфазные счетчики

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 7