Нижегородский завод имени Фрунзе

сэт4тм03м странности с реактивкой.

Однотарифные, многотарифные, многофункциональные

сэт4тм03м странности с реактивкой.

Сообщение vicont2000 » 03 апр 2019, 22:47

На ПС стоят счетчики сэт4тм03м. проверяю баланс по ПС ,он не сходится по реактивке. Стал проверять векторки конфигуратором , выявил следующее, что есть не понятно.
Векторки правильные, но на одном счетчике (на вводе 6кВ) 3х фазная реактивка это СУММА пофазных значений , по аналогоии с активкой и полной, а на другом счетчике (на БСК) 3х фазное значение реактивки РАВНО пофазным значениям. на втором БСК также ситуация, в то же время на всех счетчиках 3х фазная активка считается правильно , как СУММА пофазно. В чем подвох?
Не нашел как тут прицепить скрины...
vicont2000
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:30

Вернуться в Трехфазные счетчики

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron