Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 12:54
Авдеенко Александр
Написал письмо с нижеследующим текстом и отправил на otm1@nzif.ru , однако ответа не получил, дублирую как тему на форуме :

Нам требуется организовать сбор информации в контроллер (не компьютер!) с
электросчетчиков, по сети RS-485 с протоколом Modbus RTU. В этой же сети
имеются разнородные другие устройства (не электросчетчики). Вопросы :

1) Существует ли такая возможность для счетчиков СЭТ или ПСЧ без промежуточных конвертеров?
2) Если нет, существуют ли конвертеры, кто их выпускает, их наименование и
можете ли выслать документацию в электронном виде? Их стоимость?
3) Что на практике означает фраза "Modbus-подобный" при упоминании интерфейса
счетчика СЭТ? Как ее интерпретировать для нашего случая?
4) В любом случае, просим выслать описания протоколов для СЭТ и ПСЧ.

Re: Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 17:36
tpnzif
Ответ отправлен на электронную почту.

Re: Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 12:20
trofimax
Таже самая проблема, написал письмо и отправил на kbmps@nzif.ru , ответа не получил
Требуется организовать сбор информации в контроллер с электросчетчика, по сети RS-485 с протоколом Modbus RTU 9600 8N1 ещё с двумя устройствами.
Вопросы :
1.Возможно ли использовать счётчик на такой линии?
2.Существуют ли аппаратные или программные средства обеспечения совместимости?
3.Прошу выслать описание протокола для счётчик СЭТ -4ТМ.

Re: Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 14:49
tpnzif
Ответ направлен на указанную в сообщении почту.

Re: Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:48
doc
Добрый день!

Прошу выслать описание протокола обмена по RS-485 ваших счетчиков.
Возможно ли интеграция их в SCADA со стандартным модбас? Или требуются особые драйвера?

Re: Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 09:34
tpnzif
Вы можете ознакомиться с Modbus подобным протоколом счётчиков скачав его описание по ссылке:
протокол обмена счётчиков модельного ряда СЭТ-4ТМ
http://www.sharemania.ru/0123879
Эти счётчики совместимы с другими устройствами, подключенными на шине Modbus.
Для интеграции чётчиков модельного ряда СЭТ-4ТМ в SCADA - систему потребуется особый драйвер, если этого драйвера не имеется в контроллере данной информационной шины. Для упрощения интеграции счётчиков модельного ряда СЭТ-4ТМ в SCADA - систему чаще всего применяют специальные OPC серверы. Пример: http://www.opcserver.ru

Re: Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 20:24
tyzik
[url=http://www.autoplease.ru]полезная информация[/url]

Re: Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 15:45
tpnzif
Просим подобную рекламу, вроде этой - Tesla Motors Model S на сайте не размещать, т.к. эта информация к теме обсуждения отношения не имеет!

Re: Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 11:39
Alexander11
tpnzif писал(а) :
> Ответ отправлен на электронную почту.
Я тоже хочу ответ на электронную почту

Re: Подключиться к счетчику по Modbus

СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 11:47
Alexander11
Авдеенко Александр писал(а) :
> Написал письмо с нижеследующим текстом и отправил на otm1@nzif.ru , однако
> ответа не получил, дублирую как тему на форуме :
> Нам требуется организовать сбор информации в контроллер (не компьютер!) с
> электросчетчиков, по сети RS-485 с протоколом Modbus RTU...

To tpnzif
Пожалуйста, продублируйте ответ мне на электронную почту ralex11@yandex.ru

2. "Вы можете ознакомиться с Modbus подобным протоколом счётчиков скачав его описание по ссылке:
протокол обмена счётчиков модельного ряда СЭТ-4ТМ
http://www.sharemania.ru/0123879" на sharemania - антивирус не пропускает, может быть на народ или files.mail?

Интерес возник со сложностями PowerOPCServer <--> ArchectrA Wonderware