Нижегородский завод имени Фрунзе

Протокол обмена

Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии

Re: Протокол обмена

Сообщение tpnzif » 22 окт 2014, 15:53

Отправлено повторно.
См. также: https://yadi.sk/i/pbwt8HEqcD44Z
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3357
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: Протокол обмена

Сообщение sit_nav » 11 дек 2015, 15:07

Здравствуйте.
Для выбора правильного коэффициента лимита мощности необходимо точно проидентифицировать вариант исполнения счетчика:
СЭБ -2А.07, СЭБ -2А.08, ПСЧ-3ТА.07.ххх, ПСЧ-3ТА.07.ххх.1 - 0.1 кВт;
ПСЧ-3ТА.07.112.2 - 0.01 кВт;
ПСЧ-3АРТ.07.ххх, ПСЧ-3АРТ.07.ххх.1 - 0.01 кВт;
ПСЧ-3АРТ.07.ххх, 2, ПСЧ-3АРТ.07.ххх.4, ПСЧ-3АРТ.07.ххх.3 - 0.001 кВт;

Для счетчиков ПСЧ-3АРТ это возможно с использованием команды '23' - Чтение варианта исполнения счетчика. Для остальных типов счетчиков это можно выполнить с помощью команды 'S' - Чтение 12-символьного идентификатора счетчика, в которой присутствуют 4 символа варианта исполнения. Как получить тип и вариант исполнения счетчика, используя эти 4 байта?

Например, лог в Конфигуратор ПСЧ-3АРТ:
2015.12.11 13:45:57:304 0011 ОТПРАВЛ: "#55600000S06" - наименование. В очереди: 508
2015.12.11 13:45:57:368 0010 ПОЛУЧЕН: "~556SM10009004556EC" - наименование Результат = Правильный
2015.12.11 13:45:57:368 0003 ОТЛАД: Определение класса address 556 name = 'МАЯК 101АТ.121Ш.2ИП2Б' deviceClass = Seb

2015.12.11 13:46:45:333 0011 ОТПРАВЛ: "#59100000S05" - наименование. В очереди: 33
2015.12.11 13:46:45:398 0010 ПОЛУЧЕН: "~591SD21212015591E1" - наименование Результат = Правильный
2015.12.11 13:46:45:398 0003 ОТЛАД: Определение класса address 591 name = 'СЭБ-2А.07Д.212' deviceClass = Seb
sit_nav
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 12:36

Re: Протокол обмена

Сообщение tpnzif » 11 дек 2015, 19:05

Вышеуказанное демонстрирует наличие достаточной информации получаемой от счётчика с помощью команд его протокола для его адекватной идентификации.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3357
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: Протокол обмена

Сообщение sit_nav » 14 дек 2015, 10:15

Можете ли вы прислать таблицу соответсвия 4х символов варианта исполнения, полученных командой "S", с реальным типом и вариантом исполнения счетчика на почту Noskova@sicon.ru или сказать, к кому можно обратиться с данным вопросом
sit_nav
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 12:36

Re: Протокол обмена

Сообщение tpnzif » 14 дек 2015, 11:47

Используйте соотв. команду протокола -

A1_22 Запрос номера версии прибора
#АААПППППRcrc 1 crc 2 <CR>,
где 'R' - код команды.

Ответ:
~AAARввcrc 1 crc 2 <CR>,
где вв – два символа версии прибора.

Если необходим протокол, запросите его по адресу otm1@nzif.ru
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3357
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: Протокол обмена

Сообщение gelios_oleg » 01 авг 2016, 15:47

Добрый день!
Начали применять счётчики Вашего производства.
Прошу выслать на gelios_oleg@mail.ru протокол обмена на счётчики МАЯК 302АРТ
gelios_oleg
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 15:43

Re: Протокол обмена

Сообщение tpnzif » 01 авг 2016, 16:06

Отправлено.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3357
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: Протокол обмена

Сообщение AndreiAktobe » 05 апр 2017, 07:59

Приветствую.
Наша организация занимается разработкой программы АСКУЭ, программой опроса приборов учета(ПО).
ПО опрашивает электросчетчики ПСЧ 4ТМ каждые 15 мин. - 96 периодов и записывает в базу. При обрыве связи не может восстановить данные за определенный период.
Вопрос: Возможно настроить электросчетчик чтобы он сохранял в себе данные за 96 периодов, а ПО их забирала? Какая команда нужна? Получение профиля мощности (запрос - ответ)?
AndreiAktobe
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 07:25

Re: Протокол обмена

Сообщение AndreiAktobe » 05 апр 2017, 08:08

На определенный вид электросчетчика свой протокол?
AndreiAktobe
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 07:25

Re: Протокол обмена

Сообщение tpnzif » 05 апр 2017, 11:46

Из Вашего сообщения не понятно какие данные
опрашиваться и за какой определенный период
нужно восстановить данные. В счетчике есть память (см. руководство)
откуда можно взять сохранные данные.
Для уточнения вопроса обратитесь в техническую
поддержку предприятия. Контакты на сайте.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3357
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Пред.След.

Вернуться в АСКУЭ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2