Нижегородский завод имени Фрунзе

СЕБ-2А.05.2 + WTune 1.2

Решение проблем с программным обеспечением

СЕБ-2А.05.2 + WTune 1.2

Сообщение kapitanov1985 » 17 апр 2014, 08:48

Добрый день! На днях возникла необходимость произвести перепрограммирование прибора учета, снятого с серийного производства - СЭБ-2А.05.2. Соединился с прибором учета посредством преобразователя интерфесов ПИ-2 и программного обеспечения WTune v.1.2. В качестве паролей указал по рекоммендациям завода-изготовителя "00000". Соединение проблем не вызвало - чтение всех параметров из прибора учета проходило без ошибок. Дальше я попробовал скорректировать время на приборе учета: синхронизировал его с компьютерным и передал в прибор. Никаких ошибок не выдало. Но я все равно решил проверить результат корректировки и был разочарован - оказалось, что время осталось прежним, до корректировки. Затем пробовал произвести перезапись тарифных зон суток - результат аналогичный. Сам процесс записи в счетчик происходит без ошибок, но после чтения информации из счетчика - оказывается что перезапись не произошла. Опыта анализа протокола обмена не имею, поэтому часть протокола прикладываю к сообщению и прошу указать на решение проблемы. Спасибо.

Запрос номера версии прибора
Cmd: #10600000RFC<CR>
Ans: ~106RF0DD
Внутренний тест прибора
Cmd: #10600000TFE<CR>
Ans: ~106TYC2
Чтение 12-символьного идентификатора счетчика
Cmd: #10600000SFD<CR>
Ans: ~106S10000000B6B8DB
Чтение даты и времени вскрытия крышки
Cmd: #10600000\T5A<CR>
Ans: ~106\0090000010100EC
Чтение даты и времени включения питания
Cmd: #10600000\P56<CR>
Ans: ~106\2220507100314FC
Чтение даты и времени отключения питания
Cmd: #10600000\F4C<CR>
Ans: ~106\2220356100314FE
Запрос выполнения последней общей команды
Cmd: #10600000QFB<CR>
Ans: ~106QNB4
Прочитать установленную категорию потребителя
Cmd: #10600000CED<CR>
Ans: ~106C00B8
Прочитать текущие день недели, дату и время
Cmd: #10600000DEE<CR>
Ans: ~106D3125906150414F2
Запрос флага автоматического сезонного переключателя времени
Cmd: #10600000Z04<CR>
Ans: ~106ZYC8
Прочитать текущие день недели, дату и время
Cmd: #10600000DEE<CR>
Ans: ~106D3125917150414F4
Запрос флага автоматического сезонного переключателя времени
Cmd: #10600000Z04<CR>
Ans: ~106ZYC8
Групповая: Установка времени
Cmd: @00000C125922A8<CR>
Ans:
Групповая: Установка даты
Cmd: @00000D2150414D5<CR>
Ans:
Групповая: Установка режима автоматического переключения сезонного времени
Cmd: @00000ZND8<CR>
Ans:
Прочитать текущие день недели, дату и время
Cmd: #10600000DEE<CR>
Ans: ~106D3125929150414F7

Прочитать начало установленного полупикового (основного) тарифа
Cmd: #10600000B60486<CR>
Ans: ~106B07001E
Прочитать начало установленного льготного тарифа
Cmd: #10600000F6048A<CR>
Ans: ~106F150021
Чтение пикового расписания
Cmd: #10600000>6104B3<CR>
Ans: ~106>0000000LEF
Чтение пикового расписания
Cmd: #10600000>6204B4<CR>
Ans: ~106>0000000LEF
Чтение пикового расписания
Cmd: #10600000>6304B5<CR>
Ans: ~106>0000000LEF
Прочитать начало установленного полупикового (основного) тарифа
Cmd: #10600000B70487<CR>
Ans: ~106B000017
Прочитать начало установленного льготного тарифа
Cmd: #10600000F7048B<CR>
Ans: ~106F00001B
Чтение пикового расписания
Cmd: #10600000>7104B4<CR>
Ans: ~106>0000000LEF
Чтение пикового расписания
Cmd: #10600000>7204B5<CR>
Ans: ~106>0000000LEF
Чтение пикового расписания
Cmd: #10600000>7304B6<CR>
Ans: ~106>0000000LEF
Читать статус разрешения штрафного тарифа
Cmd: #10600000_S5C<CR>
Ans: ~106_FBA
Читать статус разрешения однотарифного режима
Cmd: #10600000<S39<CR>
Ans: ~106<F97
Прочитать установленную категорию потребителя
Cmd: #10600000CED<CR>
Ans: ~106C00B8
Групповая: Установка начала полупикового тарифа
Cmd: @00000B0000700042D<CR>
Ans:
Групповая: Установка начала льготного тарифа
Cmd: @00000F0002300042F<CR>
Ans:
Групповая: Установка времени действия пикового тарифа
Cmd: @00000A00010000000L0432<CR>
Ans:
Групповая: Установка времени действия пикового тарифа
Cmd: @00000A00020000000L0433<CR>
Ans:
Групповая: Установка времени действия пикового тарифа
Cmd: @00000A00030000000L0434<CR>
Ans:
Групповая: Установка начала полупикового тарифа
Cmd: @00000B0010700042E<CR>
Ans:
Групповая: Установка начала льготного тарифа
Cmd: @00000F0012200042F<CR>
Ans:
Групповая: Установка времени действия пикового тарифа
Cmd: @00000A00110000000L0433<CR>
Ans:
Групповая: Установка времени действия пикового тарифа
Cmd: @00000A00120000000L0434<CR>
Ans:
Групповая: Установка времени действия пикового тарифа
Cmd: @00000A00130000000L0435<CR>
Ans:
Групповая: Установка начала полупикового тарифа
Cmd: @00000B0020700042F<CR>
Ans:
kapitanov1985
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 11:10

Re: СЕБ-2А.05.2 + WTune 1.2

Сообщение tpnzif » 17 апр 2014, 21:16

Попробуйте использовать ПО WTune 1.1 - http://www.nzif.ru/uploads/sel/WTune_1.1.rar
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3370
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЭБ-2А.05.2 + WTune 1.2

Сообщение kapitanov1985 » 18 апр 2014, 15:10

ПО WTune v.1.1 также использовал - результат аналогичный описанному выше: информация в прибор учета передается, но почему-то перезапись не происходит. Видимо по каким-то причинам прибор учета не дает ответ на запрос конфигуратора (заметил, что поле ANS пустое совсем). И ошибку тоже не возвращает. Какие рекоммендации будут от завода-изготовителя электросчетчика?
kapitanov1985
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 11:10

Re: СЕБ-2А.05.2 + WTune 1.2

Сообщение tpnzif » 19 апр 2014, 14:47

Возможно Вы пытаетесь установить не разрешённые протоколом параметры тарифного расписания, которые счётчик не способен реализовать.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3370
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЕБ-2А.05.2 + WTune 1.2

Сообщение kapitanov1985 » 21 апр 2014, 08:11

Дело в том, что данная пробьлема касается не только записи тарифного расписания, но как я и описывал в первом сообщении - даже при попытке скорректировать внутренние часы прибора учета. Картина аналогичная: после нажатия кнопки "запись в счетчик" ошибки не выдается, но после повторного чтения времени из прибора оказывается, что перезапись не была осуществлена.
kapitanov1985
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 11:10

Re: СЕБ-2А.05.2 + WTune 1.2

Сообщение tpnzif » 21 апр 2014, 08:24

Ваша проблема скорее всего заключается в незнании Вами установленного кем то до Вас в этом счётчике пароля на запись его параметров.
Последний раз редактировалось tpnzif 21 апр 2014, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3370
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: СЕБ-2А.05.2 + WTune 1.2

Сообщение kapitanov1985 » 21 апр 2014, 11:55

Может быть и так. Тогда еще вопрос: соединение со счетчиком в режиме чтения происходит в ПО WTune 1.2 согласно заводским установкам: тип прибора - СЭБ-2А(К).05.2, пароль группы - 00000, пароль индивидуальный - 00000, адрес прибора - 106. Какой именно из паролей отвечает за перепрограммирование прибора учета? потому как с этими "нулями" соединение со счетчиком происходит отлично и все параметры читаются. И не должно ли в случае измененного пароля и попытки перезаписи информации выдаваться предупреждение или ошибка о недостаточности полномочий, как это сделано к примеру в конфигураторе СЭТ-4ТМ?
kapitanov1985
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 11:10

Re: СЕБ-2А.05.2 + WTune 1.2

Сообщение tpnzif » 21 апр 2014, 13:12

Имеется в виду пароль группы.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3370
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22


Вернуться в Программное обеспечение

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2