Страница 1 из 1

Два счетчика СЭТ-4 на один модем

СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 18:27
Димарик Магнитогорск
Добрый день! Проблема в следующем.
Два счетчика СЭТ-4 работают параллельно на один модем, вдобавок стоит ещё один резервный модем. Преобразователь RS232-RS485 MOX-100. Имею следующую ситуацию. Резервный модем+ MOX опрашивают и обеспечивают связь с двумя счетчиками, рабочий только с одним при опрашивании второго " Связь с прибором не установлена" пробовал менять каналы на счетчике местами, все повторяется на другом преобразователе. Смотрел напряжение на каналах во время связи 5В. Кабель КИПЭВ 2*2 один кабель проложен. перед первым счетчиком в соединительной коробке собирается с двумя кабелями от счетчиков. Длина всей трассы 15м. Моя почта ustdimez@mail.ru

Re: Два счетчика СЭТ-4 на один модем

СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 20:04
tpnzif
Счётчик СЭТ-4ТМ .03М имеет 2 канала связи RS-485.
Объедините (подключите параллельно) 1-е каналы связи ваших счётчиков на основной преобразователь RS232-RS485 MOX-100 настройте интерфейсы связи одинаково в рабочем режиме.
Объедините (подключите параллельно) 2-е каналы связи ваших счётчиков на резервный преобразователь RS232-RS485 MOX-100 настройте интерфейсы связи одинаково в рабочем режиме.
Это будет корректно.
Однако следует иметь ввиду, что:
Параллельное включение двух преобразователей RS232-RS485 MOX-100 на один и тот же кабель витая пара (КИПЭВ 2*2) не допускается, т.к. оба они выполняют роль контроллеров (активных устройств) на шине RS485