Сообщение Lionzs » 13 окт 2014, 10:08

Добрый день! Столкнулись с проблемой установки флага разрешения на ряде приборов учета электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05М(МК). Данные приборы учета электрической энергии отказывают в доступе, хотя пароль не менялся и при подключении на 2 уровне пишет, что обмен удачно завершен. Дает возможность только чтения данных с приборов учета. Корректировка параметров невозможна. Скажите как можно устранить данную проблему?
Lionzs
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 09:56

Re: Проблема с переходом на зимнее время

Сообщение tpnzif » 13 окт 2014, 15:27

См. процедуру смены пароля и синхронизации времни счётчика по показаниям таймера управляющего контроллера в РЭ счётчика: http://www.nzif.ru/uploads/sel/psch4tm0 ... 3_02_m.pdf
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3370
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22