Нижегородский завод имени Фрунзе

Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Однотарифные, многотарифные, многофункциональные

Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение zjv » 03 фев 2011, 09:32

Здравствуйте!
Имеется транзитная ПС 220/110/10. На вводах 220 кВ трансформаторов и в СП-220 установлены счетчики СЭТ-4ТМ.03.
Нагрузка по вводам около 60 МВт.
Каждый раз при отключении линий 220 кВ (к счастью не так часто их отключают) счетчики выходят из строя. В январе было три плановых отключения - три счетчика пришлось менять.
В чем причина? Что можно сделать, чтобы уберечь счетчики?
zjv
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 09:19

Re: Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение tpnzif » 03 фев 2011, 11:30

Рекомендуем Вам заменить старую модель счётчика СЭТ-4ТМ.03 на модернизированный аналог СЭТ-4ТМ.03М с повышенным в 2 раза уровнем защиты от сетевых электромагнитных помех. В случае отказа по причине воздействия сверхнормативных коммутационных сетевых помех счётчики СЭТ-4ТМ.03 можно реанимировать прошивкой кода в "горячем" режиме работы с помощью программы ТЕСТ. Если Вы укажите Ваш адрес эл. почты, мы можем направить Вам это ПО для оперативной замены прошивки Ваших счётчиков.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3368
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение zjv » 03 фев 2011, 13:53

tpnzif писал(а) :
> Рекомендуем Вам заменить старую модель счётчика СЭТ-4ТМ.03 на
> модернизированный аналог СЭТ-4ТМ.03М с повышенным в 2 раза уровнем защиты
> от сетевых электромагнитных помех. В случае отказа по причине воздействия
> сверхнормативных коммутационных сетевых помех счётчики СЭТ-4ТМ.03 можно
> реанимировать прошивкой кода в "горячем" режиме работы с помощью
> программы ТЕСТ. Если Вы укажите Ваш адрес эл. почты, мы можем направить Вам
> это ПО для оперативной замены прошивки Ваших счётчиков.

Один из вышедших из строя счетчиков был типа СЭТ-4ТМ.03М (дата выпуска 13.11.2008).
Последний раз редактировалось zjv 14 фев 2011, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
zjv
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 09:19

Re: Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение tpnzif » 03 фев 2011, 16:43

Ответ направлен на электронную почту.
ВАЖНО!
Согласно сведениям из протокола счётчиков модельного ряда СЭТ-4ТМ ВСЕ ошибки с кодами от E-01 до E-09 включительно являются ФАТАЛЬНЫМИ, т.е. эти отказы аппаратного обеспечения счётчиков можно исправить только методом их ремонта в заводских условиях.
Для исправления этих ошибок недостаточно перезагрузить счётчик или заменить его управляющую программу при помощи процедуры тестирования. Тебуется ремонт счётчиков с их последующей поверкой.
Последний раз редактировалось tpnzif 05 апр 2011, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3368
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение zjv » 04 фев 2011, 09:16

tpnzif писал(а) :
> Ответ направлен на электронную почту.
Последний раз редактировалось zjv 14 фев 2011, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
zjv
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 09:19

Re: Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение tpnzif » 04 фев 2011, 09:33

Ответ отправлен на Ваш адрес: zjv-ebfs@yandex.ru
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3368
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение hgolder » 24 мар 2011, 12:32

Здравствуйте, на счётчиках СЭТ 4 тм 03 стала появляться ошибка E-27, ранее лечил это прошивкой ( тест сэт 4 тм 03), на данный момент файл прошивки благополучно утерян :( (умер ноутбук). не могли бы вы выслать на почту данный файл. На данный момент 4 счётчика на линиях 110 кВ выдают такую ошибку, счётчики входят в состав АИИС КУЭ.
hgolder
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 12:26
Откуда: ooo "итфк"

Re: Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение hgolder » 24 мар 2011, 12:47

почта Seva@itfgroup.ru
hgolder
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 12:26
Откуда: ooo "итфк"

Re: Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение hgolder » 24 мар 2011, 14:45

извиняюсь, ошибка на счётчиках -- Е37
hgolder
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 12:26
Откуда: ooo "итфк"

Re: Неисправности СЭТ-4ТМ.03

Сообщение tpnzif » 24 мар 2011, 17:04

Файл отправлен по указанному Вами адресу.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3368
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

След.

Вернуться в Трехфазные счетчики

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron