Нижегородский завод имени Фрунзе

нет связи со счётчиком СЭТ-4ТМ.03М.01

Однотарифные, многотарифные, многофункциональные

нет связи со счётчиком СЭТ-4ТМ.03М.01

Сообщение valer » 05 фев 2020, 14:09

Установили новые электросчётчики СЭТ-4ТМ.03М.01 (100В) в кол-ве 20 шт. В нормальном режиме работы данные поступают в систему учёта (АльфаЦентр) по интерфейсу 485. Но вот при отключении напряжения 100В на счётчике и при наличие дополнительного питания 220В - некоторые счётчики не работают по интерфейсу 485, хотя сами счётчики работают (ошибка Е-39 на экране счётчика). Это брак или в настройке где то можно исправить?
valer
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 11 сен 2014, 08:12

Re: нет связи со счётчиком СЭТ-4ТМ.03М.01

Сообщение tpnzif » 05 фев 2020, 16:35

1. Е-39 Нет измеряемых напряжений (работа от резервного источника питания)
Это не ошибка. Это сообщение о работе счетчика от резервного источника питания при отсутствии измеряемых напряжений
2. Проверите линию по RS-485
3. Обратитесь в отдел тех.поддержки предприятия.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3368
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22


Вернуться в Трехфазные счетчики

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5