Нижегородский завод имени Фрунзе

Вопрос по модему Ethernet М-3.01

Решение проблем с программным обеспечением

Вопрос по модему Ethernet М-3.01

Сообщение dsvnn » 04 сен 2013, 13:57

Добрый день.
У меня вопрос по модему Ethernet М-3.01.
Пытаюсь с помощью данного модема опросить счетчик ПСЧ-3АРТ.09.132.2, но тест связи не проходит. Для опроса счетчика использую программу «Schetchik_ART».
При этом модем доступен по web-интерфейсу.
Правильность подключения проверял несколько раз, все согласно документации на модем и счетчик. Настройки RS-485 у модема и счетчика совпадают.
При подключении счетчика через ПИ-2 к ПК, все работает (опрос счетчика проходит успешно).
dsvnn
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 12:30

Re: Вопрос по модему Ethernet М-3.01

Сообщение admin » 06 сен 2013, 09:46

Здравствуйте.
Вполне возможно, что данная проблема связана с некорректной настройкой времени задержки ответа у счетчика. Для изменения данной настройки воспользуйтесь следующими рекомендациями:
1. Подключите счетчик к ПК с помощью преобразователя интерфейса (ПИ-2);
2. Запустите программу Schetchik_ART;
3. Установите соединение с счетчиком;
3. Выберите «Запись данных в счетчик»-> «Доступ к счетчику»;
4. В строке «Время задержки на запрос мсек» установите значение коэффициента равным «20»;
5. Нажмите кнопку записать.
admin
Администратор
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 12:10

Re: Вопрос по модему Ethernet М-3.01

Сообщение tpnzif » 07 сен 2013, 13:14

Обратите внимание, что модем М-3.01 по умолчанию в ЛВС выполняет роль сервера. Используйте правильные настройки.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3369
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22

Re: Вопрос по модему Ethernet М-3.01

Сообщение АлексейМаяк » 20 июн 2014, 08:51

Сами долго мучались с данной проблемой. Преобразователя интерфейса не нашли, пришлось вручную перебирать значения скорости обмена, четности и задержки в модеме, чтобы программа подключилась и прочитала счетчик. Вопреки заверениям, что все счетчики идут с завода с параметрами 9600 и битом контроля нечетности, один из счетчиков оказался настроен на 38400 без бита контроля нечетности. Задержка на обоих счетчиках 30 мс. После установки данных значений, счетчики начали опрашиваться в штатном режиме.
АлексейМаяк
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 10:32

Re: Вопрос по модему Ethernet М-3.01

Сообщение tpnzif » 21 июн 2014, 10:25

Желаем успехов.
tpnzif
Техподдержка
 
Сообщений: 3369
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:22